贵州大学论坛

 找回密码
 注册(开放注册)
搜索
查看: 34915|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

一级注册消防工程师考试《消防安全技术综合能力》

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-2-13 17:19:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
案例 2
某市消防部门指挥中心接到报警,称当地某建筑高度为 24m 耐火等级三级多层休闲酒店发生火灾,且火势较大。接警后,消防指挥中心随即调派附近中队大吨位消防水罐车到场处置,5 时 03 分,某消防中队率先到场进行灭火和抢险搜救工作,共计疏散人员
80 余人,搜救被困人员 20 人。6 时 30 分火灾得到有效控制,7 时 50 分火灾全部扑灭。据事故发生第二天统计,事故造成 19 人死亡,23 人重伤。
据生还者回忆,该酒店共地上 6 层,内部结构极为复杂,采用不到顶的轻质墙体划分为多个功能区域,地上三层设置有桑拿洗浴区、棋牌娱乐区、住宿区,需要经过多个弯曲的走道互通连通,且每层设置有两部敞开楼梯间,未设置任何疏散照明指示标志, 火灾发生时大部分人直接从二楼的窗户跳窗逃生。
根据初步调查显示,起火部位不能排除是位于首层厨房中的液化气储气瓶起火,随后点燃了周围泡沫板装修材料,火势沿顶棚的多孔塑料板迅速蔓延至整层,高温烟气通过敞开楼梯间在短时间内点燃了地上二至四层的顶棚、墙面装饰、保温材料。建筑内未设置室内消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统,每层仅设置有灭火级别 1A 的 BC 类干粉灭火器,灾后现场发现未烧毁的灭火器压力表均显示于红区,出厂铭牌已无法辨认。
事故发生后,该酒店主要负责人畏罪出逃,并于数日后被警方抓获。据当地公安消防支队案卷显示,该酒店曾经被公安消防支队先后以消防设施未保持完好有效为案由对其 3 次处以 1 至 4 万元人民币不等的罚款,并责令其限期整改火灾隐患,该酒店主要负责人经多次行政处罚后仍拒不整改,火灾发生前,当地消防部门已对其进行重大火灾隐患挂牌督办。
23 名重伤者在当地人民医院抢救,其中 1 名伤员经全力抢救,于次日因抢救无效身亡,其余伤者均已脱离危险期。目前多部门组成的调查小组正在紧急进行事故调查,并开展政府部门内部问责。
根据以上材料,回答下列问题。(共 18 分,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)
1. 关于该起火灾事故事故等级和事故损失,以下说法中正确的有( )。
A. 该起事故为较大火灾事故
B. 该起事故为重大火灾事故
C. 该起事故为特别重大火灾事故
D. 该起事故的死亡人数为 20 人,重伤人数为 22 人
E. 该起事故的死亡人数为 19 人,重伤人数为 23 人
2. 关于该酒店内部结构,以下说法中正确的有( )。
A. 桑拿洗浴区、棋牌娱乐区每间包厢之间应采用耐火极限不低于 2.00h 防火隔墙进行防火分隔
B. 桑拿洗浴区、棋牌娱乐区应采用防火墙同其他区域分隔
C. 桑拿洗浴区、棋牌娱乐区应采用耐火极限不低于 2.00 的防火隔墙与其他区域进行防火分隔
D. 棋牌娱乐区建筑面积 200m2,应设置自动喷水灭火系统
E. 桑拿洗浴区建筑面积 400m2,应设置排烟系统
3. 关于该酒店楼梯间形式,以下说法中正确的有( )。
A. 不考虑存在敞开式外廊的情况下,不应采用敞开楼梯间
B. 采用防烟楼梯间
C. 采用封闭楼梯间
D. 应在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室
E. 采用敞开楼梯间时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处
4. 基于背景材料中的楼梯间形式(无敞开式外廊)、消防设施,关于该酒店疏散设计的说法,以下说法中正确的是( )。
A. 该酒店袋型走道两侧客房房门至最近安全出口的直线距离不应大于 20m
B. 该酒店两个安全出口之间客房房门至最近安全出口的直线距离不应大于 40m
C. 该酒店袋型走道两侧客房房门至最近安全出口的直线距离不应大于 22m
D. 该酒店客房内任一点至客房门的直线距离不应大于 20m
E. 该酒店客房内任一点至客房门的直线距离不应大于 15m
5. 关于该酒店的疏散应急照明和灯光疏散指示标志,以下说法中正确的是( )。
A. 该酒店内应全部设置灯光连续疏散指示标志
B. 楼梯间内疏散应急照明的地面最低水平照度不应低于 5.0lx
C. 疏散指示标志应设置在安全出口的正上方
D. 桑拿洗浴区、棋牌娱乐区应设置灯光连续疏散指示标志
E. 消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间不应小于 1.50h
6. 关于该酒店的装修、保温材料,以下说法中正确的是( )。
A. 当采用外墙内保温系统时,除用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所外,可以采用泡沫塑料板作为保温材料
B. 可以采用设置在轻钢龙骨上的纸面石膏板作为吊顶
C. 若设置有自动喷水灭火系统,客房内除顶棚外其余部位的装修材料可以在原基础上降级一级
D. 若同时设置有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,桑拿浴室所有部位的装修材料均可以在原基础上降级一级
E. 当采用外墙外保温(无空腔)系统时,可以采用 B1 级材料,并设置高度不小于300mm 的防火隔离带,外墙上的门、窗均采用乙级防火门、防火窗
7. 事故调查组建议该主要负责人应承担的刑事责任,以下说法中正确的是( )。
A.建议入刑重大责任事故罪 B.建议入刑消防责任事故罪
C.建议入刑重大劳动安全事故罪 D.建议处三年以上七年以下有期徒刑
E.建议处三年以下有期徒刑或拘役
8. 关于当地消防支队对该酒店的行政处罚,以下说法中正确的是( )。
A. 行政处罚依据的罚则自由裁量范围为 3 万元至 30 万元
B. 行政处罚依据的罚则自由裁量范围为 5000 元至 5 万元
C. 经责令拒不改正的,消防部门可以对该酒店主要负责人实施拘留
D. 经责令拒不改正的,消防部门可以对该酒店实施查封措施
E. 经责令改正拒不改正的,可以由消防部门强制执行,所产生的费用由该单位主要负责人承担
9. 当地消防部门可根据以下哪些隐患情况将该酒店直接判定为重大火灾隐患( )。
A. 酒店内设置敞开楼梯间
B. 洗浴、棋牌娱乐区内设置安全出口数量不足
C. 配置 1A 的 BC 类干粉灭火器
D. 地上 3 层建筑面积 400m2的桑拿洗浴区未设置自动喷水灭火系统
E. 地上 3 层建筑面积 200m2的棋牌娱乐区未设置自动喷水灭火系统
参考答案:
案例 2
1. 【答案】BD。
解析:重大火灾是指造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接财产损失的火灾。
2. 【答案】ACE。
解析:歌舞娱乐放映游艺场所相互分隔的独立房间,如桑拿洗浴区、棋牌娱乐区每间包厢应是独立的防火分隔单元,厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的不燃性楼板分隔,故 A、C 正确,B 错误;
单多层民用建筑中设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)应设置自动灭火系统,故 D 错误;
设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 100m2的歌舞娱乐游艺放映场所应设置排烟设施,故E 正确。
3. 【答案】ABCD。
解析:设置歌舞娱乐游艺放映场所的公共建筑的楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间,故A、B、C 正确,E 错误;
楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处,D 选项正确,E 选项错误。
4. 【答案】AD。
解析:该酒店建筑属于单多层民用建筑,耐火等级三级,按最不利情况来考虑,袋型走道两侧客房房门至最近安全出口、客房内任一点至客房门的直线距离不应大于 20m,两个安全出口之间客房房门至最近安全出口的直线距离不应大于 35m,故 A、D 正确。
5. 【答案】CD。
解析:歌舞娱乐放映游艺场所应设置灯光连续疏散指示标志,疏散指示标志应设置在安全出口的正上方,故 A 错误,C、D 正确;对于人员密集场所楼梯间内疏散应急的照明的地面最低水平照度不应低于 10.0lx;消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间不应小于 0.50h,故 B、E 错误。
6. 【答案】BC。
解析:设置人员密集场所的建筑,其外墙内保温或外保温材料的燃烧性能应为 A 级,可将安装在钢龙骨上的纸面石膏板、矿棉吸声板作为 A 级装修材料使用,故 A、E 错误,B 正确;
除歌舞娱乐放映游艺场所,存放文物、纪念展览物品、重要图书、档案、资料的场所,A、B 级电子信息系统机房及装有重要仪器的房间外,当单、多层民用建筑空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在原基础上降低一级,当同时采用自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统时顶棚可降一级,其他部位装修材料燃烧性能等级不限,故 C 正确、D 错误。
7. 【答案】BD。
解析:消防责任事故罪:违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝改正,故 B 正确;造成严重后果的,处 3 年以下有期徒刑或者拘役; 后果特别严重的,处 3 年以上 7 年以下有期徒刑,该起事故为重大火灾事故,故 D 选项正确。
8. 【答案】BDE。
解析:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:
(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;
(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;
(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;
(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;
(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;
(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;
(七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的, 强制执行,所需费用由违法行为人承担。
9. 【答案】BD。
解析:依据《建筑设计防火规范》规定,设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外),需要设置自动喷水灭火系统。
对于符合下列判定要素之一的,直接判定为重大火灾隐患:
①生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。
②生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内,或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的 75%。
③城市建成区内的加油站、天然气或液化石油气加气站加油加气合建站的储量达到或超过 GB50156-2012(2014 版)对一级站的规定。
④甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。
⑤公共娱乐场所商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的 80%。
⑥旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。
⑦易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。
⑧在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。
⑨托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所,所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。
⑩人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建,且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB8624 规定的 A 级。

微信图片_20200213163827.jpg (72.96 KB, 下载次数: 0)

微信图片_20200213163827.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册(开放注册)

本版积分规则

手机访问本页请
扫描左边二维码
         本网站声明
本网站所有内容为网友上传,若存在版权问题或是相关责任请联系站长!
站长联系QQ:7123767   myubbs.com
         站长微信:7123767
请扫描右边二维码
www.myubbs.com

小黑屋|手机版|Archiver|贵州大学论坛 ( 琼ICP备10001196号-2 )

GMT+8, 2024-4-26 00:50 , Processed in 0.052142 second(s), 18 queries .

Powered by 高考信息网 X3.3

© 2001-2013 大学排名

快速回复 返回顶部 返回列表